SPS Count-Down
lima-city → Forum → Sonstiges → Technik und Elektronik
anfang
anwendung
ausgang
baustein
bild
countdown
forum
hilfe
http
info
lehrgang
maximum
schritt
speichern
steigende flanke
steigenden flanke
system
url
wert laden
zahl
-
Huhu,
ich brauche mal eure hilfe, unzwar verstehe ich den CountDown (CTD) einer SPS Anwendung nicht.
also ein Count UP ist easy, wie funktioniert das mit dem CTD baustein, beim mir ist der Ausgang immer 1.
http://www.sps-lehrgang.de/zaehlerfunktionen/
Bild 1 unter der Übersicht über die drei Zähler nach DIN EN 61131-3 -
Diskutiere mit und stelle Fragen: Jetzt kostenlos anmelden!
lima-city: Gratis werbefreier Webspace für deine eigene Homepage
-
ein Zähler zählt mit jeder steigenden flanke am eingang einen schritt (vor oder zurück)
am anfang ist der zählerstand 0
bei up also 1,2,3... bis maximum (999 oder UINT je nach system S5, S7, Wago, Beckhoff etc.)
bei einem countdown muss man den zähler aber vorher mit einem wert laden:
am werteingang eine zahl oder einen speicher mit dem wert hinschreiben, dann
eine steigende flanke an den reset-eingang anlegen,
dann müsste der zähler deinen wert haben.
dann kann mit jeder steigenden flanke runtergezählt werden.
bei 0 wird der ausgang zu 1.
weitere infos gibt es im sps-forum.de
grus senator42
-
Diskutiere mit und stelle Fragen: Jetzt kostenlos anmelden!